Cũng như bác thôi có công trình đâu, đói quá sang bên Ree làm công ăn lương rồi.
Kiểu: Bài viết; Thành viên: vanngeonhuxua
Cũng như bác thôi có công trình đâu, đói quá sang bên Ree làm công ăn lương rồi.
Bác Tr làm nhiều thứ quá hen? Giờ mới nhận ra người quen!
uh, điều 11.3 TCVN 7336 nói về điều này, vậy bể nước phải to hơn rồi.:0570:
Bên mình thì cứ lấy 100% không cần tính 97% vì cũng không lớn hơn bao nhiêu, nhưng cần tính cần bao nhiêu hóa chất, với foam 3% = 32,5*3%= ... m3.
Không biết có phải tính thêm lượng nước và foam...
Bên mình thì tính như vậy đó, cộng thêm thể tích bên trong đường ống nữa. Chú ý theo 6.3 TCVN 7336 thì dung tích của 1 cụm không được vượt quá 2000l.
thiết kế theo kểu diện tích, họ nhiều tiền nên dùng nhiều deluge valve! Thổn thất trong đường tính theo Hazen-wiliam, tổn thất tại alarm valve và thiết bị trộn tùy theo lưu lượng tra bảng ứng với...
Nếu vậy thì chắc bơm lớn lắm đây, bạn có bản nào up lên bảm cho anh em tham khảo.
bên mình thiết kế 1 khu vực là 1 deluge valve theo JIS thì 1 khu vực có diện tích 50<=S<=100 m2, tối mai mình up 1 bản mọi người góp ý nhé.
Thì đấy mình ko rõ nên mới hỏi, bạn đọc điều 11.2 tcvn 7336 xem?
** Ngoại trừcơsởchếbiến gỗ, sản xuất sơn và các nơi khác dễp hát sinh cháy, là các cơ sở sẽ
được phân loại vào nhóm III có nguy cơ cháy trung bình (phụ lục A.2.1 7336 ). theo 11.2 tcvn 7336 thì...